Всем доброго дня, коллеги.
СитуЯция такая: стоят обычные кондишены Panasonic CS-PG 9GKD и Toshiba MS-A08/10/13VD. Охлождают серверную с ГС. Всю зиму было нормально. А сейчас начались траблы: у Panasonic-а началась появляться шуба на внутреннем блоке - снижается эффективность в разы, а Toshiba перегревается, гонит теплый воздуххх! Сделали все процедуры по сбросу аварий - нихрена. Подскажите как боролись, если было аналогичное или поделитесь названием оборудования, работающего устойчиво от наружного воздуха в диапазоне +35 до - 25 градусов. Спасибо.
По симптомам - утечка хладагента. Лечится вызванием сервисников.
Оборудование посоветовать сложно какое то. Модели постоянно меняются. Расчет надо делать по мощности установленного оборудования с запасом. А для работы зимой - установка зимнего комплекта подогрева.
Thi, спасибо, понял. В принципе Toshiba MS-A08/10/13VD справлялась великолепно, Panasonic CS-PG 9GKD был как резервный чуток поменьше.... Самое печальное , что на Panasonic-е стоит именно зимний комплект, но вот возможно есть нюансы.... Сервис вызвали, но чет уже прошло два дня и.... тишина:(. У нас было в прошлом году проблема и мы сразу ставили Toshiba с учетом зимнего сезона. Вот и спрашиваю, кто чем пользуется у себя зимой...
Да, похоже на недостаток хладагента, но есть и второй вариант - загрязнение внешнего блока, хотя последнее актуально для теплого времени года.
Цитироватьsolvikval написал:
Thi, спасибо, понял. В принципе Toshiba MS-A08/10/13VD справлялась великолепно, Panasonic CS-PG 9GKD был как резервный чуток поменьше.... Самое печальное , что на Panasonic-е стоит именно зимний комплект, но вот возможно есть нюансы.... Сервис вызвали, но чет уже прошло два дня и.... тишина:(. У нас было в прошлом году проблема и мы сразу ставили Toshiba с учетом зимнего сезона. Вот и спрашиваю, кто чем пользуется у себя зимой...
Доброго дня. Мы на головной станции зимой используем простой вариант. пробурили отверстие в стену на улицу и поставили вентилятор который гонит воздух с улицы. зимой это отличный вариант. а сам вентилятор стоит через таймер. температура в итоге на ГС +20 думаю неплохо. и электроэнергии потребляет меньше чем кондиционер!!
А мы просто на зиму отключаем отопление .
У меня вообще от отопления одна проходящая труба осталась :D
А внешние блоки стоят на чердаке - пришлось 1.5 года назад воздухозабор с улицы делать.
Цитироватьsnv написал:
А мы просто на зиму отключаем отопление .
отопления у нас и так никакого нет в помещении ГС то не решение проблемы. все оборудование нагревает посильнее любого отопления;)!!!
Наш вариант для многих совсем не вариант. Ибо потребляем много. Соответственно, аппараты серьезные стоят. Но зимой тоже используем подсос наружнего воздуха.
Спасибо. Да, так же сейчас , наружный берем, это крайний вариант, деваться некуда. Просто хотел узнать: вылетал ли у кого зимний комплект? Блин, в морозы при -28 все работало, а тут всего-то -4 градуса и кирдыкнулось::(....
Отопления вообще нет в помещении - сделали обход, иначе душегубка будет, там и так 4 кВт оборудования, за 10 минут воздух разогревается до 30 градусов:D
Да, было как то разок пару лет назад, и тоже после зимы уже, где то в марте-апреле. Правда тогда все равно трубка примерзла и вода не уходила через дренаж. Сервисники приехали, трубке феном отогрели, комплект поменяли и все работает дальше.
Видимо нагреватель в трубке не успевал полностью прогреть, накопилось постепенно, а потом в плюс наружная температура пошла и нагреватель отключился ..... оттаять само не может, моё мнение. Блин, подождем сервис.
ЦитироватьThi написал:
Да, было как то разок пару лет назад, и тоже после зимы уже, где то в марте-апреле. Правда тогда все равно трубка примерзла и вода не уходила через дренаж. Сервисники приехали, трубке феном отогрели, комплект поменяли и все работает дальше.
Зимой берем наружный.
Автоматика держит +18.
Только надо впитыватель влаги поставить.
Цитироватьdidandr написал:
Только надо впитыватель влаги поставить.
Я вот так же думаю, что в помещении надо воздух подсушивать.... А чЁ за впитыватель, плизззз:D...?
http://www.latel.ru/forum/read.php?1,37111,37111#msg-37111
вот тут я фоты кондеев клал :)
вот эти кондеи у мну трудятся 24*7*365
Цитироватьsolvikval написал:
Цитироватьdidandr написал:
Только надо впитыватель влаги поставить.
Я вот так же думаю, что в помещении надо воздух подсушивать.... А чЁ за впитыватель, плизззз:D...?
Ящик соли :)
Лето у меня два месяца ;), в остальное время температуру на станции регулирую "величиной размера угла" открытия фрамуги окна:p:p:p
Цитироватьsky star написал:
http://www.latel.ru/forum/read.php?1,37111,37111#msg-37111
вот тут я фоты кондеев клал :)
вот эти кондеи у мну трудятся 24*7*365
А что за модель и какой зимний комплект? Фотки чего-то не увеличиваются:D.
Цитироватьatec написал:
Цитироватьsolvikval написал:
Цитироватьdidandr написал:
Только надо впитыватель влаги поставить.
Я вот так же думаю, что в помещении надо воздух подсушивать.... А чЁ за впитыватель, плизззз:D...?
Ящик соли :)
Лето у меня два месяца ;), в остальное время температуру на станции регулирую "величиной размера угла" открытия фрамуги окна:p:p:p
Продается в любой лемминговке большая такая таблетка.
Хватает на месяц где-то...
Цитироватьsolvikval написал:
Цитироватьdidandr написал:
Только надо впитыватель влаги поставить.
Я вот так же думаю, что в помещении надо воздух подсушивать.... А чЁ за впитыватель, плизззз:D...?
Если кондеи работают , то надо наоборот увлажнять.
Кстати, испытывал систему охлаждения, почти халавную.
Закапывается в землю 100 метров металлопластиковой трубы на глубину метров пять.
И подключается к любому автомобильному радиатору.
Циркуляционный насос и вентилятор по вкусу.
Реально охлаждает.
Производительность щас не скажу, но когда у нас было потребление около киловатта хватало за глаза.
Только с конденцатом придется бороться....
Цитировать1076 написал:
Цитироватьsolvikval написал:
Цитироватьdidandr написал:
Только надо впитыватель влаги поставить.
Я вот так же думаю, что в помещении надо воздух подсушивать.... А чЁ за впитыватель, плизззз:D...?
Если кондеи работают , то надо наоборот увлажнять.
абсолютно согласен.
Иногда приходится...
Дык.... они щазз не работают:D.... Вот и спрашиваю....
Спасибо за советы.
ЕсчЁ вопросик:D по приточной вентиляции. Поставили тупо вентокрыл в окно и нарисовалась проблема: ночью -17, а днем +2:D. Кто как регулирует поток? Помещение то где-то 6Х6 м, стоит ли заморачиваться на систему управления по температуре? Пробовал ли кто тупо по датчику в помещении? Хватает ли инерционности , чтобы не было "дребезга" при достижении заданного значения?
Тупо сплит ставьте и всех делов.
С вентиляторами пыли насосете, через год все заростет какой.
поставьте термодатчик в дальнем углу , что бы на него не попадал воздух от вентилятора - скорее всего инерционности помещения хватит для нормальной работы. Стоит форточный кондиционер и два вентилятора, зимой кондиционер очень редко включается, а вентиляторы работают все время
Мда, фильтр нужен, пыли дохрена будет. Спасибо. Бум чесать репу:D.
на станции стоит три
FAQ100BVV1B/RR100B8V3B
однофазники, каждый на своей фазе
сейчас бы не брал однофазники, а тогда ума было мало!
ну бог даст сменим на трехфазники...
-35С работают, при +35С работают но тяжко им,
но я помогаю,
наружные блоки мою летом часто, благо делать это не сложно и не трудно,
и времяни уходит совсем мало..
был опыт конструирования, все хочу повторить да работы много,
значится берем баклушу от МАЗ КАМАЗ удобная штука для крепежа
и фильтр стандартный :) далее топаем к стеклопакетчикам,
те делают новый стеклопакет или новую открывную створку
эт кому как на выбор, делают не из стекла а из пластика,
на манер балконного, к тем стеклопакетам
городим, колхозим вентиляторы (я кубов под 350 ставил!) я четере делал, вертикально!
трубы от канализации пилил сверлил клеил все клеем писталетным,
слекловолокном, а баклушу с фильтром ставил выше! и гибким блестящим рукавом соединял с вентиляторами,
не каких осушителей не применял, в помещении работал Митцубиси по этому было и так сухо
фильтра хватало на зиму, сажи там было как будто до Владика и обратно :)
Мда, круто.
если есть вопросы
мой сотовый 89145561476