Подскажите, какой длительный переменный ток выдерживает стальной омеднённый кабель RG 11 ?
3A
На самом деле можно и более, но без f-разъемов тогда, и падение большое будет.
У меня на постоянку все переделано было , можно было с трех концов запитать.
Ну ампер 6-8 пропустить можно....лучше линейный БП поднять до 70 вольт для дальнобойности. У меня резервирование с трёх направлений было сделано на переменке, ибо Телморские усилители не принимают постоянку.
Цитата: Mike от 08 августа, 2016, 23:01:22
Ну ампер 6-8 пропустить можно....
8 А при хреновом контакте - полгода максимум надёжной работы.
поэтому и надо поднимать напряжение, хотя по стали на RG11 далеко не уедешь всёравно, у меня были по 6 усилителей в каскаде на кабеле на РК-75-17, позже QR540
Сам кабель способен на большой ток, но есть слабые места в виде дорожек в усилителях и ответвителях, если где-то нет предохранителей (в силу разных причин), они горят при замыкании
Цитата: Mike от 09 августа, 2016, 08:49:54
, у меня были по 6 усилителей в каскаде на кабеле на РК-75-17, позже QR540
QR 540 8 А выдержит. Для него и разъёмы посерьёзнее...
Цитата: Fil от 09 августа, 2016, 10:12:03
QR 540 8 А выдержит. Для него и разъёмы посерьёзнее...
8 ампер 220 вольт итого 1,76 кВт это что за потребитель у вас?
Цитата: ats от 12 августа, 2016, 15:22:03
8 ампер 220 вольт итого 1,76 кВт это что за потребитель у вас?
8 А х 60 В по моему ...
если это относится к питанию усилителей или я не прав?
да, считается, что 60 вольт, подавал и больше, до 80, но напряжение быстро падает с наращиванием каскадов, особенно на 11 стальном кабеле, где то даже формула была для расчета. Постоянка может спровоцировать быстрые гальванические процессы при малейшей влажности.
Питание усилителя в каскаде, переменный ток по коаксиалу... Зачем?! Не проще питать от электросети здания? Если критично бесперебойное питание то 1130 (http://www.planar.chel.ru/Products/Amplifiers/Wideband%20amplifiers/su1000) не плохой вариант....
Имхо ...ипотребление смешное ...
Цитата: ats от 12 августа, 2016, 19:54:39
Питание усилителя в каскаде, переменный ток по коаксиалу... Зачем?! Не проще питать от электросети здания?...
Батенька, а Вы везунчик, коли "петух" с электропитанием Вас в одно место не "клевал"...
Цитата: ats от 12 августа, 2016, 19:54:39
Питание усилителя в каскаде, переменный ток по коаксиалу... Зачем?! Не проще питать от электросети здания? Если критично бесперебойное питание то 1130 (http://www.planar.chel.ru/Products/Amplifiers/Wideband%20amplifiers/su1000) не плохой вариант....
Имхо ...ипотребление смешное ...
Не всегда по пути есть стабильное питание, а каскад из 5 и более усилителей увеличивает вероятность отсутствия сигнала кратно. У меня есть до сих пор участок с питанием по кабелю....20 лет уже работает
грозы такие участки кабеля с дист. питанием любят. :(
Цитата: overhead от 13 августа, 2016, 06:26:09
грозы такие участки кабеля с дист. питанием любят. :(
проблема только с AsGa гибридками , остальные выдерживают