Брал раньше в SPM отечественную витую пару , больше не возят.
Посоветуйте поставщика.
Основные требования - нормальная медь в жилах (BC).
Не съезжающая оболочка ( термоусаженная).
На ум приходит Лансет и Rexant.
Мне питерцы поставляют в бухтах по 500 м двухпарник. Дороговато, но удобно, и кабель гладкий: у меня монтажники предпочитают не осаженный, который при этом становится "бугристым", а гладкий - так он при протаскивании не цепляется и меньше крутится.
есть такое предложение
"Кабель UTP cat 5e 4*2*0.50 медный
Netrix ,Rexant – 11 р за метр с НДС и доставкой.2
Взял на пробу
ЦитироватьDigiflex Кабель 2х парный UTP5E (BC) витая пара, кат. 5Е, медь, одножильный, 305 м
Поглядим, что за кабель.
До кризиса все 4 парным делали , сейчас как то дороговато получается.
На 2 парном могут быть какие - то новые проблемы ?
Делаем Вот таким кабелем (http://www.netlan.su/catalog/kabel-netlan-seriya-ec/dlya-vnutrenney-prokladki/kabel-netlan-uutp-2-pary-kat5-vnutrenniy-0) Закупаемся Тут ))) (http://www.tayle.ru/products/NETLAN)
Всё время делаем двухпарным. Никаких проблем нет. Планов перехода на гигабит до абонента тоже пока нет :)
Согласен что двухпарка дешевле и легче, но во время прокладки кабеля на большие расстояния одна пара бывает повреждается и тут на помощь приходит лишняя пара.
А иногда что б еще один кабель не тащить, ставим розетку и получаем на выходе двух клиентов.
Изначально две пары (лишние) были придуманы как резерв, если вдруг одна из пар не будет работать как надо.
Цитировать1076 написал:
На 2 парном могут быть какие - то новые проблемы ?
А какие? Ну только что больше 100 Мбит/с никак.
Хотя есть одна проблема: кабель коннектором 8p8c, точнее его пластиковой защелкой не зажимается нормально и жилы на абонентском разъёме часто ломаются поэтому.
В связи с чем монтажникам дано указание снятый кусок изоляции (как самый простой вариант) подсовывать в разъем так, чтобы пластиковая защёлка нормально зажала кабель. Более сложный: надевать на кабель какой-то кембрик.
Изоленточки подмотать самое оно.
Практично и эстетично.
B)
Цитироватьpetrovlexa написал:
Изоленточки подмотать самое оно.
Практично и эстетично.
B)
+1 :)