Категорийность электропитания сооружения связи

Автор норман, 31 марта, 2016, 13:27:11

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

норман

Ждём проверку РКН. Прислали перечень предоставляемых документов, в том числе "Справка по электроснабжению и электропитанию (категорийность, резервирование) сооружения связи". К какой категории отнести ГС как потребителя? Конечно есть бесперебойники с батарейным шкафом.  В экспертном заключении проекта (2007г.) указана вторая категория, но в ПУЭ 7 написано , что объекты связи и телевидения относятся к первой категории. Подскажите, пожалуйста, что в справке указать и на какой документ сделать ссылку?
Чем меньше художник - тем больше кисточка

sky star

на вторую :)
у Вас скоре всего даже ввод один :)
по первой категории я в жизни видел только как рудник запитан был :)
WD NAS EX4100 / MBPro 15" (ME294RU/A) / keenetic KN-1910
Walkman NW-ZX100 / JBL Xtreme
Pioneer PD 50 K / Tascam-MD350 / Bluesound Node N130
Denon-37F 100V / Audio-Technica VM540VL / Denon DRM-710 / Akai GX-75mkII
Onkyo P3000r+M5000r+M5000r / Martin Logan Motion F20 Satin White

Дедушка Ди

Я щас пытаюсь себе офис строить, с двух подстанций электричество бует заведено.
Получается первая категория.

sky star

под первую надо автономку 100% , причем не на сутки , а типа на неопределеный срок
WD NAS EX4100 / MBPro 15" (ME294RU/A) / keenetic KN-1910
Walkman NW-ZX100 / JBL Xtreme
Pioneer PD 50 K / Tascam-MD350 / Bluesound Node N130
Denon-37F 100V / Audio-Technica VM540VL / Denon DRM-710 / Akai GX-75mkII
Onkyo P3000r+M5000r+M5000r / Martin Logan Motion F20 Satin White

норман

Цитата: sky star от 31 марта, 2016, 14:08:48
под первую надо автономку 100% , причем не на сутки , а типа на неопределеный срок
..это уже особая категория, наверное
Чем меньше художник - тем больше кисточка

норман

Цитата: sky star от 31 марта, 2016, 13:34:37
на вторую :)
у Вас скоре всего даже ввод один :)
по первой категории я в жизни видел только как рудник запитан был :)
конечно ввод один, значит вторая? А как же быть с ПУЭ 7?
Чем меньше художник - тем больше кисточка

Дедушка Ди

Забить.
РКНу то какая разница.
В проекте есть вторая значит пусть будет вторая.

Alexam

Роскомнадзор не имеет в своих руководящих документах ПУЭ.

Alexam

ЦитироватьЭлектроприемники первой категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения.
Вот тут непонятно, относится ли "особо важных" только к коммунальному хозяйству или с объектам связи тоже.
Это вот проблема многих нормативных актов: непонятно, к чему относятся определения. :-\

норман

И то правда, напишу как в экспертном заключении -вторая категория.
Чем меньше художник - тем больше кисточка

норман

Чем меньше художник - тем больше кисточка

Gul

Мы лет 10 назад протащили кабель с двух подстанций. Но, наверное, в 4 случаях из 5 вырубаются обе.

Дедушка Ди

Мои подстанции одновременно не вырубаются почти никогда.
Специально электриков пытал на эту тему.
За последние лет пять только 1 раз было и то тогда весь город сидел без света после урагана.

ALaddin

Цитата: норман от 31 марта, 2016, 17:04:55А с ПУЭ - вопрос скользкий, Вы правы....

Ага, не является нормативно-правовым актом, т.к. не прошел регистрацию в Минюсте.

sky star

#14
а я просил руководство ДГ поставить, и маза была, когда топило нас, можно было поставить и прижилася бы :)
но сельдь ави :)
WD NAS EX4100 / MBPro 15" (ME294RU/A) / keenetic KN-1910
Walkman NW-ZX100 / JBL Xtreme
Pioneer PD 50 K / Tascam-MD350 / Bluesound Node N130
Denon-37F 100V / Audio-Technica VM540VL / Denon DRM-710 / Akai GX-75mkII
Onkyo P3000r+M5000r+M5000r / Martin Logan Motion F20 Satin White

Alexam

Цитата: ALaddin от 01 апреля, 2016, 02:17:01Ага, не является нормативно-правовым актом, т.к. не прошел регистрацию в Минюсте.
Для ПУЭ это не требуется. Но вообще ситуация с этим документов весьма неоднозначная. Надо смотреть регистрацию соответствующего приказа Минэнерго в Минюсте.

Счетчики