Источник дистанционного питания сети

Автор kaktuss, 22 августа, 2016, 10:55:15

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Блок с содержанием первого сообщения
Требуется заземлять(занулять) вторичную обмотку ИП 60 В?

 Ссылка

Дедушка Ди

У меня на сети больше сотни ИБП.
Не вижу ни каких проблем.

У нас если отключают, то весь дом со всеми фазами, а постольку поскольку дома маленькие, то с одного приемника питаются еще и соседние.

alex81-

Из своих наблюдений - весь дом отключают крайне редко, обычно одну фазу или подьезд, где как раз стоит усилок, реже на части этажей нет электричества, такое тоже редко, но бывает.

splitter

У нас электрики отключают подстанциями  с 9 утра до 16 вечера. Бесперебойники очень выручают.

Rus

Я так понял что нужны надежные ИБП. Мы ставили PowerMan, PCW или типа такого, не помню точно название. Кому то я из наших Макателовцев несколько штук подарил, кому не помню, они может подскажут название.
Вот на них мы обожглись.

Судя по всему у Дидандра самый лучший вариант ИБП.

apog

На самом деле весь секрет надежности "ИБП" кроется в отсутствии ненужного преобразования 12->220 В, то есть инвертора в таких бесперебойниках нету. Благодаря этому и КПД у них максимально возможный для бесперебойника. Для своих задач можно подобрать ИБП из множества вариантов ИБП для охранных/пожарных и т. п. систем. Я так понимаю выше один из таких ИБП Андрей и предложил.
Кстати недавно пролистывал сайт у Элтекса, обнаружил, что они уже предлагают коммутаторы, в котором уже встроен ИБП, осталось только АКБ подключить.


Мы на Длинках подключаем ИБП в разъем RPS, тут, конечно, если по феншую делать, то приходится внешний ИБП использовать. Пользуем вот такие. Есть небольшие нарекания по надежности, но сказать, что уж очень критично, не могу. По количеству тоже за сотню будет. Спокойно тянет такой ИБП коммутатор и оптический приемник. На аккумуляторы лучше не скупиться, не брать самые дешевые. Мы подсели на Дельту 17 АЧ.
Кстати вот Гигалинк предлагает эти же ИБП.

alex81-

У меня полубредовая идея возникла, т.к не знаю потребление усилков по 12в, в частном секторе вполне же можно небольшие солнечные батареи на боксы присобачить, подключение через диод, может прокатит как резерв в дневное время?  f_emo_42

mux

действительно "свежо"  :-\
попробуйте просчитать чуть далее...
мощность потребления усилителя в сутки допустим хотябы 5 ватт *24
суточное потребление 125ватт  :) на у дальше КПД панелей данные по инсоляции для выбраной территории -закапыванием аккумулятора в и сухом теплом месте
схемка заряд-разряд

и все будет работать....

и не смотря на то что за 18лет (с 2000го года) электричество подорожало в 11раз!! :)
энтузазизм в этой теме - оправдан только там где нет энергии вообще

в описываемых случаях тут -энергия присутствует
поэтому нужно накопление а не генерация

а так да -панели  полезны иногда
но вы просто напишите какому нить интегратору с вашими условиями энергопотребления -и он выдаст сумму
любопытно взглянуть будет
квалификация это способность определять достаточно малые изменения в ситуации

mux

PS прошу прощ -незаметил что"только в дневное время"
тут строго говоря так -если 12 вольтовый усилок потребляет хотяб 500 милиампер то панель надо ставить в 100раз больше
те 60 ватт минимум
через диод оно есно самое простое.... только панель будет выдавать не 12 вольт а 10-18вольт
это надо будет учесть  :)
зимой (декабрь) - самая низкая инсоляция по России - какой никакой ток она 60 ваттная будет выдавать 2-3часа в сутки ( если незаметёт - углы наклона разные  :))

на сайтах у продавцов есть он лайн калькуляторы
квалификация это способность определять достаточно малые изменения в ситуации

Rus

Цитата: apog от 26 августа, 2016, 22:50:23
На самом деле весь секрет надежности "ИБП" кроется в отсутствии ненужного преобразования 12->220 В

Саш, ты привел пример для езернета, а людям я так понял по коксу надо.
Хотя это тоже интересно.

Дедушка Ди

схемы дистанционного бесперебойного питания испробованные мной:

Включение с двух сторон двух источников дистанционного питания переменного тока на встречу друг другу с предварительной синхронизацией фазы.
всё работает идеально и безупречно, за исключением того, что нужно переделывать усилители, но не сильно.
Актуально только для тупых трансформатроных БП.

Питание постоянкой на встречу друг другу.
Менее надежная конструкция, боится гроз.

Питание постоянкой с ИБП на 60 вольт.
Самая ненедежная и громоздкая конструкция.

Питание одного узла с двух сторон переменкой.
На узле стоят два преобразователя с 60 в 24 вольт и по постоянке включены паралельно через диоды.

Ну и на последок, всё, куда сигнал питается по кабелю с тросом питание спокойно подается по тому же тросу.
Второй конец питания в землю.
Но земля должна быть хорошая с обоих сторон.
От грозы спасают почти стопроцентно трансформаторы на входе и выходе.



Mike

Жуть какая с синхронизайией фазы с непредсказуемой коммутацией резерва у электриков f_emo_42
Я раскидывал три обычных магистральных БП по городу с запиткой от разных магистральных фидеров.
В БП была произведена небольшая доработка - стояли датчики наличия напряжения в магистрали и реле задержки включения. Один питал - два в резерве. При пропадании напряжения включался другой, с меньшим временем задержки. При включении обесточенного ранее БП он становился в дежурный режим. Так и работало с десяток лет...до внедрения оптики.

Дедушка Ди

Цитата: Mike от 27 августа, 2016, 13:20:51Жуть какая с синхронизайией фазы с непредсказуемой коммутацией резерва у электриков
Тут фишка в том, что в пределах одной подстанции фаза не меняется никогда.
Если меняется, то на всей сети сразу.
Если знаешь подробности выработки электроэнергии на ГЭС, то поймешь почему.

Тут проблема скорее в другом, как выбрать одинаковую фазу на обоих БП.
И еще одна хитрая проблема есть, я не сразу вкурил.
При отключении питания на одном конце, напряжение через оба трансформатора и кабель проходит с другого конца.
Если не сделать автоматику на отключение трансформатора при пропадании напряжения, то будет ПФФФФФ.....


scopus

Цитата: apog от 26 августа, 2016, 22:50:23надежности "ИБП" кроется в отсутствии ненужного преобразования 12->220 В,

Здрасти приехали.. Это Вы просто качественных в руках ни когда не держали. ИБП с двойным преобразованием дающие 100% синус именно по такому принципу и работают,я уже не говорю,про полное отсутствие даже полсекунды на переключение. Но они очень дороги и используются там где есть серьезные претензии к синусу...
У меня такой стоит уже 6 лет в купе с четырьмя гелевыми АКБ по 200 АЧ, куплен по дешевому курсу и наличию в тот момент свободных средств,я вообще забыл про пропадание электроэнергии на головной и что он вообще есть...работает и работает.

Mike

Цитата: didandr от 27 августа, 2016, 14:00:09
Цитата: Mike от 27 августа, 2016, 13:20:51Жуть какая с синхронизайией фазы с непредсказуемой коммутацией резерва у электриков
Тут фишка в том, что в пределах одной подстанции фаза не меняется никогда.
Если меняется, то на всей сети сразу.
Если знаешь подробности выработки электроэнергии на ГЭС, то поймешь почему.

Тут проблема скорее в другом, как выбрать одинаковую фазу на обоих БП.
И еще одна хитрая проблема есть, я не сразу вкурил.
При отключении питания на одном конце, напряжение через оба трансформатора и кабель проходит с другого конца.
Если не сделать автоматику на отключение трансформатора при пропадании напряжения, то будет ПФФФФФ.....

При аварии на фидерах подстанции переключаются, электрики тоже внутрянку как хотят крутят....посему синхронизация вещь хорошая, но бывает всяко....
Потому и встроил в БП автоматику - исключает подключение одного трансформатора к другому, исключает подключение резерва к магистрали при наличии напряжения в оной, переводит отключенный ранее БП с дежурное состояние и выдерживает паузу при подключении питания к магистрали

apog

Цитата: Rus от 27 августа, 2016, 10:01:02
Саш, ты привел пример для езернета, а людям я так понял по коксу надо.
Хотя это тоже интересно.
Леш, в используемых нами ИБП предусмотрено подключение как коммутаторов (идет в комплекте два шлейфа) так и произвольной нагрузки в колодочку под винты. Мы туда подключаем оптические приемники Volius VS5793. Фишка в том, что крайне желательно знать момент, когда узел в доме перешел на автономное питание. Без этого бесперебойники будут спасать только от кратковременных проблем с электропитанием. В случае работы с коммутатором мы получаем трапы по SNMP о переходе в автономный режим и обратно. Это позволяет вовремя реагировать. Мы, например, выезжаем на место выяснить причину отключения спустя 2-3 часа автономной работы.
В случае чисто КТВ тоже можно придумать удаленный мониторинг. Например прикрутить GSM модули, на алиэкспрессе их навалом, дешевле 300 рублей за штуку.

Цитата: scopus от 27 августа, 2016, 14:37:25
Здрасти приехали.. Это Вы просто качественных в руках ни когда не держали. ИБП с двойным преобразованием дающие 100% синус именно по такому принципу и работают,я уже не говорю,про полное отсутствие даже полсекунды на переключение. Но они очень дороги и используются там где есть серьезные претензии к синусу...
У меня такой стоит уже 6 лет в купе с четырьмя гелевыми АКБ по 200 АЧ, куплен по дешевому курсу и наличию в тот момент свободных средств,я вообще забыл про пропадание электроэнергии на головной и что он вообще есть...работает и работает.

Речь ведь о питании узлов на домах и о бесперебойниках именно для этих узлов, а не о питании ГС. Да и про 100% синус тут никто вообще вопрос не поднимал, кому он тут нужен интересно?
А вот приведенные Андреем и мной для примера ИБП так же имеют "полное отсутствие даже полсекунды на переключение", да к тому же не содержат в своем составе второй ступени преобразования (выше об этом писал), что обуславливает их более высокий КПД и более высокую надежность... да, собственно, и категории этих ИБП совершенно разные, в том числе и ценовые.

Gul

Цитата: didandr от 27 августа, 2016, 14:00:09
Цитата: Mike от 27 августа, 2016, 13:20:51Жуть какая с синхронизайией фазы с непредсказуемой коммутацией резерва у электриков
Тут фишка в том, что в пределах одной подстанции фаза не меняется никогда.
Был случай, когда в одном районе перекинули фазу... Лифты поехали в другую сторону...

Для резерва магистральников используем пары 60 вольтовых источников питания с устройством автоматического переключения Telcom Telmor. Магистральники с комбинированным (~60 / ~220 В) источником питания.   

Дедушка Ди

Цитата: Gul от 29 августа, 2016, 11:46:45Был случай, когда в одном районе перекинули фазу... Лифты поехали в другую сторону...
Для этого случая есть автомат на выходе БП :)

Я уже лет пять не заморачиваюсь с питанием.
Планомерно меняем всё старье на то, что написал выше.
Везде оптика.
До каждой собачей будки.
24 вольта уже почти не осталось.

Fil

Цитата: BakanovI от 23 августа, 2016, 15:50:57
Акадо меняет 540 так как он расползается по шву и в него натекают помехи ...

Херню пишите - у меня есть магистрали 12 лет и хоть бы где трещинка образовалась...

Mike

Цитата: Fil от 30 августа, 2016, 10:29:46
Цитата: BakanovI от 23 августа, 2016, 15:50:57
Акадо меняет 540 так как он расползается по шву и в него натекают помехи ...

Херню пишите - у меня есть магистрали 12 лет и хоть бы где трещинка образовалась...

аналогично, и поболее 12 лет....

BakanovI

Я конечно рад за ваши магистрали.  Но не видите - не значит нет таких дефектов.
Вещание в занятых каналах ведете ? Утечку собственного сигнала измеряли ?
Своего 540 уже с 2003 года не прокладывал. 120км так и остались висеть между домами. Но в прошлом году много переложил для ростелекома - вот там во всей красе - использование эфирных каналов сразу делает данную проблему видимой.
Вначале на участке незначительно увеличивается затухание 2-3дб а вот потом катастрофически теряется экранировка. Затухание при этом уже не растет.
В свое время я просто измерял наводки в кабеле  от передатчика 407Мгц  (узкополосное ЧМ ) - 500 ватт .
Просто конструктивно 540 неплохой кабель - без троса. А как только он на тросе и пролеты небольшие вот тут разность в расширении ляминь-сталь и вылазиет. ПС- да на больших пролетах, где тяжение очень приличное, редко проявляется раскрытие. В основном там, где крепеж по подъездам или вообще где запихан в пружину. 
Teleste Luminato WISI Tangram DEXIN DHP400 DX3232 NDS3332 СпецТВ DST-2T DST-2ST DMX1 TERRA SDI480

sky star

про 540 кабель много разного написано :)
особенно в доксисе
WD NAS EX4100 / MBPro 15" (ME294RU/A) / keenetic KN-1910
Walkman NW-ZX100 / JBL Xtreme
Pioneer PD 50 K / Tascam-MD350 / Bluesound Node N130
Denon-37F 100V / Audio-Technica VM540VL / Denon DRM-710 / Akai GX-75mkII
Onkyo P3000r+M5000r+M5000r / Martin Logan Motion F20 Satin White

Fil

Цитата: BakanovI от 31 августа, 2016, 22:54:56
Просто конструктивно 540 неплохой кабель - без троса.

А как только он на тросе и пролеты небольшие вот тут разность в расширении ляминь-сталь и вылазиет...

Вот с этим согласен - тоже используем кабель без троса.

MXteP

 Пользуемся ad-55А(B) или ad-155А(B) от mean well в зависимости от нужного питания и тока. есть недостаток бывает часов через 5-10 узнаем что узел обесточен и он до сих пор не получает штатно электроэнергию...