Автор 1076, 09 августа, 2012, 20:34:36

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

1076

Есть столбы на  них  СИП 0.4КВ  и выше СИП 6КВ  ,  раньше  был  алюминиевый  голяк.
Есть  ли  препятствия  в  ПУЭ (или  еще  где) для  совместного использования с  не  дилектрическими кабелями  связи (интересует  подвесить коаксиал) ??

sky star

WD NAS EX4100 / MBPro 15" (ME294RU/A) / keenetic KN-1910
Walkman NW-ZX100 / JBL Xtreme
Pioneer PD 50 K / Tascam-MD350 / Bluesound Node N130
Denon-37F 100V / Audio-Technica VM540VL / Denon DRM-710 / Akai GX-75mkII
Onkyo P3000r+M5000r+M5000r / Martin Logan Motion F20 Satin White

1076

Телефонка  пересекает   и  местами  висит  массово.

Alexam

В ПУЭ написано не внятно, так как кабеля для КТВ не упоминается, но и запрета нет:
ВЛ - воздушная линия электропередачи, ЛС - Линии связи и сигнализации, ЛПВ - линии проводного вещания.

ЦитироватьГлава 2.4 Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кв

2.4.85. Совместная подвеска на общих опорах неизолированных проводов ВЛ, ЛС и ЛПВ не допускается.

На общих опорах допускается совместная подвеска неизолированных проводов ВЛ и изолированных проводов ЛПВ. При этом должны соблюдаться следующие условия:

1) номинальное напряжение ВЛ должно быть не более 380 В;

2) номинальное напряжение ЛПВ должно быть не более 360 В;

3) расстояние от нижних проводов ЛПВ до земли, между цепями ЛПВ и их проводами должно соответствовать требованиям действующих правил Минсвязи России;

4) неизолированные провода ВЛ должны располагаться над проводами ЛПВ; при этом расстояние по вертикали от нижнего провода ВЛ до верхнего провода ЛПВ должно быть на опоре не менее 1,5 м, а в пролете - не менее 1,25 м; при расположении проводов ЛПВ на кронштейнах это расстояние принимается от нижнего провода ВЛ, расположенного на той же стороне, что и провода ЛПВ.

2.4.86. На общих опорах допускается совместная подвеска СИП ВЛИ с неизолированными или изолированными проводами ЛС и ЛПВ. При этом должны соблюдаться следующие условия:

1) номинальное напряжение ВЛИ должно быть не более 380 В;

2) номинальное напряжение ЛПВ должно быть не более 360 В;

3) номинальное напряжение ЛС, расчетное механическое напряжение в проводах ЛС, расстояния от нижних проводов ЛС и ЛПВ до земли, между цепями и их проводами должны соответствовать требованиям действующих правил Минсвязи России;

4) провода ВЛИ до 1 кВ должны располагаться над проводами ЛС и ЛПВ; при этом расстояние по вертикали от СИП до верхнего провода ЛС и ЛПВ независимо от их взаимного расположения должно быть не менее 0,5 м на опоре и в пролете. Провода ВЛИ и ЛС и ЛПВ рекомендуется располагать по разным сторонам опоры.

2.4.87. Совместная подвеска на общих опорах неизолированных проводов ВЛ и кабелей ЛС не допускается. Совместная подвеска на общих опорах проводов ВЛ напряжением не более 380 В и кабелей ЛПВ допускается при соблюдении условий, оговоренных в 2.4.85.

Оптические волокна ОКНН должны удовлетворять требованиям 2.5.192 и 2.5.193.

2.4.88. Совместная подвеска на общих опорах проводов ВЛ напряжением не более 380 В и проводов телемеханики допускается при соблюдении требований, приведенных в 2.4.85 и 2.4.86, а также если цепи телемеханики не используются как каналы проводной телефонной связи.

2.4.89. На опорах ВЛ (ВЛИ) допускается подвеска волоконно-оптических кабелей связи (ОК):

неметаллических самонесущих (ОКСН);

неметаллических, навиваемых на фазный провод или жгут СИП (ОКНН).

Механические расчеты опор ВЛ (ВЛИ) с ОКСН и ОКНН должны производиться для исходных условий, указанных в 2.4.11 и 2.4.12.

Опоры ВЛ, на которых подвешивают ОК, и их закрепления в грунте должны быть рассчитаны с учетом дополнительных нагрузок, возникающих при этом.

Расстояние от ОКСН до поверхности земли в населенной и ненаселенной местностях должно быть не менее 5 м.

Расстояния между проводами ВЛ до 1 кВ и ОКСН на опоре и в пролете должны быть не менее 0,4 м.

ПОдробности тут.

fencer

Цитировать1076 написал:
Есть столбы на  них  СИП 0.4КВ  и выше СИП 6КВ  ,  раньше  был  алюминиевый  голяк.
Есть  ли  препятствия  в  ПУЭ (или  еще  где) для  совместного использования с  не  дилектрическими кабелями  связи (интересует  подвесить коаксиал) ??

на 0,4КВ дадут, а вот выше вряд ли, у нас от 4 и выше КВ кроме электропроводов голых ничего вешать не дают B)
Важнейшими из искусств для нас являются: кино, вино и домино.

scopus

ЛС - Линии связи .
У Вас лицензия на услуги связи,вот вам и кабель для КТВ.

sky star

Вам реально не жаль техников?

наведенное напряжение штука не веселая,
помню когда 0.4 шла параллельно 10 ки

так вот помню ползешь по конструкции а цепь на поясе ИСКРИТ !
реально между звеньями искры, а про 35 ку пересекающую 110 ку
там реально мужики говорили что там искры уже как от сварки!
сам я только по первому пункту ползал  
WD NAS EX4100 / MBPro 15" (ME294RU/A) / keenetic KN-1910
Walkman NW-ZX100 / JBL Xtreme
Pioneer PD 50 K / Tascam-MD350 / Bluesound Node N130
Denon-37F 100V / Audio-Technica VM540VL / Denon DRM-710 / Akai GX-75mkII
Onkyo P3000r+M5000r+M5000r / Martin Logan Motion F20 Satin White

Rublik

http://local.com.ua/forum/topic/16000-оптика-по-столбам-рем-в-районах/
Может тут что пригодится.
Кстати Вчера вызывали в РЭС, чем закончится не знаю. Сказали пришлют техника, он посмотрит линию, даст какую то цидульку, ну а с ней уже в Крымэнерго.
Раньше все в  течении часа решал  районный    РЭС .  :)
Все будет хорошо!!!
https://topshopcrimea.ru/

sky star

и все же кокс вешать я бы не стал, оптику  пожалуйсто
WD NAS EX4100 / MBPro 15" (ME294RU/A) / keenetic KN-1910
Walkman NW-ZX100 / JBL Xtreme
Pioneer PD 50 K / Tascam-MD350 / Bluesound Node N130
Denon-37F 100V / Audio-Technica VM540VL / Denon DRM-710 / Akai GX-75mkII
Onkyo P3000r+M5000r+M5000r / Martin Logan Motion F20 Satin White

Diogen

Цитироватьsky star написал:
пожалуйсто
:)

Fil

Коллеги, подскажите, при размещение оптики на опорах, согласование с Управление ВОЛС-ВЛ обязательно?

МРСК направили к ним, а там ценник просто о.еешь... :o
Что за контора? Какой то посредник для распила бабла?