Не могу "подружить" бесперебойник с генератором.

Автор SIMych, 26 августа, 2019, 17:24:25

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

SIMych

В наличии генератор Хонда, не так давно установили ИБП Старк. При включении генератора бесперебойник не может запуститься от него, высаживает батареи. Бесперебойник говорит что входные параметры его не устраивают, хотя там 50+- Гц и 230В, все параметры соответствуют настройкам. Есть у кого подобный опыт и мысли по поводу?
З.Ы. Да, я знаю что генератор 5 кВт, а бесперебойник 4,8, но по факту нагрузка не превышает 3.
Спец ТВ QTX-2, DST-2ST, DST-2, SCR-1. Crypton CRT2082IPE. Vector Roton.

DimonKTV

У этого генератора на выходе не чистая синусоида, а больше похожа на треугольник. Из-за того, что имеется импульсный (симисторный) регулятор напряжения, о чем сказано на его панели.
У нас стоят 3-х киловатные бесперебойники Pinnacle. В меню есть пункт - сеть или генератор. То есть бесперебойник должен быть расчитан для работы от такого генератора.

dalacom

Ну это да,  генадий по мощней кило так на 8 нужен а лучше на 10.хотя бы для проверки спросить на время  потестить.
Хотя если этот ИБП  онлайн ему должно быть пофигу на частоту и синусойду на выходе генератора.

Какие симптомы при работе от генератора.

serykh

Была такая проблема с APC UPS.
Связана с тем, что выходе генератора не чистая синусоида, а ступенчатая трапеция. ИБП не считаю это переменным током и переходят на аккумуляторы, а потом обратно, и так пока не загнутся.
Решается:
1) инверторным генератором
2) ИБП с двойным преобразованием, т.к. называемые on-line (тот же инвертор, только в ИБП)
3) ИБП по проще (синусоиду он при этом исправлять не будет и ему вообще пофигу на всё). Т.е. надеемся, что оборудование "схавает".
Так же решают с помощью низкооборотистых дизельных генераторов, которые вроде синусоиду выдают (не проверено).

Мы поставили Kipor IG6000. APC (которые не on-line), держат нагрузку и заряжают при этом аккумуляторы.

Цитата: SIMych от 26 августа, 2019, 17:24:25
В наличии генератор Хонда, не так давно установили ИБП Старк. При включении генератора бесперебойник не может запуститься от него, высаживает батареи. Бесперебойник говорит что входные параметры его не устраивают, хотя там 50+- Гц и 230В, все параметры соответствуют настройкам. Есть у кого подобный опыт и мысли по поводу?
З.Ы. Да, я знаю что генератор 5 кВт, а бесперебойник 4,8, но по факту нагрузка не превышает 3.

Gul

Многие ИБП не будут работать, если на входе не синусоида. А большинство генераторов ее не выдает.

sky star

у нас такой генератор даже на запуск одного дайкина не вывезет :)
WD NAS EX4100 / MBPro 15" (ME294RU/A) / keenetic KN-1910
Walkman NW-ZX100 / JBL Xtreme
Pioneer PD 50 K / Tascam-MD350 / Bluesound Node N130
Denon-37F 100V / Audio-Technica VM540VL / Denon DRM-710 / Akai GX-75mkII
Onkyo P3000r+M5000r+M5000r / Martin Logan Motion F20 Satin White

Thi

Есть еще такая штука - стабилизатор. Ставится между генератором и ИБП. Нам помогало.
Всё будет хорошо!

serykh

А Вы запускаете дайкины при переходе на генераторы?
Лучше несколько мелких и экономичных (лучше инверторных) кондиционеров. В суммарном результате откроете для себя много нового, при этом обслуживание намного удобнее. В аварийном режиме оставляете минимум, и конечно не перезапускаете дайкины.

Цитата: sky star от 27 августа, 2019, 02:39:39
у нас такой генератор даже на запуск одного дайкина не вывезет :)

sky star

спасибо тебе мил человек

дайкин+дайкин+дайкин=30kW холода
WD NAS EX4100 / MBPro 15" (ME294RU/A) / keenetic KN-1910
Walkman NW-ZX100 / JBL Xtreme
Pioneer PD 50 K / Tascam-MD350 / Bluesound Node N130
Denon-37F 100V / Audio-Technica VM540VL / Denon DRM-710 / Akai GX-75mkII
Onkyo P3000r+M5000r+M5000r / Martin Logan Motion F20 Satin White

SIMych

Меня смущает ток заряда аккумуляторов, если он сразу все 8 ампер то тогда нужен 10 кВт генератор. От этого генератора нормально работает младшая модель такого же бесперебойника, который 3000 ВА.
Спец ТВ QTX-2, DST-2ST, DST-2, SCR-1. Crypton CRT2082IPE. Vector Roton.

Sumgait

Цитата: sky star от 27 августа, 2019, 07:51:25
спасибо тебе мил человек

дайкин+дайкин+дайкин=30kW холода

У тебя на головной мясо хранится что-ли? :D

sky star

шизанутопридуркаватыедебилноочумелые админки выхватили где то на алиэкспресе или ибеи это чудо рублей за 200 чуть не усавшись от привалившего щастья ,
а я теперь плачу

по этому не мясо - а мартеновский цех
WD NAS EX4100 / MBPro 15" (ME294RU/A) / keenetic KN-1910
Walkman NW-ZX100 / JBL Xtreme
Pioneer PD 50 K / Tascam-MD350 / Bluesound Node N130
Denon-37F 100V / Audio-Technica VM540VL / Denon DRM-710 / Akai GX-75mkII
Onkyo P3000r+M5000r+M5000r / Martin Logan Motion F20 Satin White

alxchep

В своё время, в банке, поставили аналогичную Гену, на выходе при х.х. двугорбая синусоида. Т.е. не то, чтобы 100 Гц, но второй горб осциллом просматривался. Под нагрузкой - чистая, 50 Гц. Повесили прожектор 500 Вт, УПСу понравилось, заработал.

Gul

В таком случае надо иметь запас по мощности. А еще при выборе мощности генератора не надо забывать, что мощность генератора расходуется не только на нагрузку, но и на зарядку аккумуляторов.

petrovlexa

Модифицированный и кривой синус это зло.
Каждый запуск как игра в Русскую рулетку, попалит оборудование как два пальца об асфальт.
Периодически  просматриваю альтернативщиков в ютубах ТЫЦ ТЫЦ о подобных чудесах там частенько рассказывают и показывают.
У нас под ТВ инверторный генератор используется. У коллеги из соседнего региона дизель какой то.

EMR 3.0 /525/545/508-6/  EMR 2.1/515/545/  DGS-3200-10

Дедушка Ди

Я одно время экспериментировал с питанием ИБП через мощный блок питания с напряжением аккумуляторов.
По сути просто мощный трансформатор с диодным мостом, подключенный прямо на аккумуляторы.
Такая схема работала с любым генератором.

Сейчас у нас обычный не инверторный генератор и ИБП онлайновые от НАГа
Ни каких проблем на протяжении лет пяти уже наверное....

serykh

Заглушки надо поставить, а то циска пишет "For proper cooling and airflow, a cover must always be installed in a blank card slot."
Железяка похожа на 10К, дури в ней как в русском танке.
Если есть не закрытые слоты, потоки от вентилятора не попадают в нужное место. Железка по сенсорам (они там везде понатыканы) понимает что охолождение не происходит и разгоняет блок вентиляторов на всю. Это конечно не помогает, но за счет того что это циска, продолжает работать. Дайкин конечно помогает, но против такой железки ему тяжело.
Думаю кроме тепла, ещё и ветер должен быть не плохой.

Цитата: sky star от 27 августа, 2019, 09:52:19
шизанутопридуркаватыедебилноочумелые админки выхватили где то на алиэкспресе или ибеи это чудо рублей за 200 чуть не усавшись от привалившего щастья ,
а я теперь плачу

по этому не мясо - а мартеновский цех

Igor

Цитата: Thi от 27 августа, 2019, 06:41:28
Есть еще такая штука - стабилизатор. Ставится между генератором и ИБП. Нам помогало.
Мы тоже так проблему решали - помогало, ИБП Ippon3000

ua4frr

Добавлю свои 5 копеек - действительно, ИБП дружат не со всеми генераторами((( обжигались на этом...вариантов решения не много: или в разрыве использовать стабилизатор, как писалось выше или искать "правильные генератор с правильным синусом" - их не много и ценик на них помниться был - ого-го...
...а шарик то круглый...
TRIAX TDX (1+1+1+1 unit's); in: DVB-S/S2, -T/T2, -C, -IPTV; out: PAL/QAM + EMR 2.1 (IP in/out) + PBI-3000 (T2MI, backup to IP) + Astra (IP in/out)
@Welcome to PENZA@

Thi

Цитата: ua4frr от 28 августа, 2019, 12:05:39"правильные генератор с правильным синусом" - их не много и ценик на них помниться был - ого-го...
Ого-го - это мягко сказано. Хоть стабилизаторы тоже не 5 копеек стоят, то, всё равно, связка "любой генератор+мощный стабилизатор" оказывалась значительно выгоднее.
Всё будет хорошо!

Дедушка Ди

идеальный синус для ИБП не обязателен. Ему главное, чтобы его частотомер, если такой есть, определял частоту генератора как 50 +-5 герц. Если другое не установлено.
У дешевых генераторов регулировка частоты вообше может отсутствовать, только приблизительное поддержане оборотов плюс минус километр, а регулировка напряжения вполне может быть тиристорная, а она режет синусоиду.

alxchep

Люди, проконсультируйте, пжлст.
Задумался купить гену, сейчас стоит ИБП от APS и два стартёрных аккума на 100 А/ч, тянет половину станции часа 1,5-2, летом было длительное отключение, оттуда и желание потратить денег.
Понятно, что надо выбирать аппарат инверторный (качество напруги) и 4-х тактный (шум). Вопрос: если есть инвертор, на выходе должен быть синус или меандр, но 50 Гц или не обязательно? Если за напругой следит инвертор, надо ли выбирать машинку с синхронным альтернатором?

Дедушка Ди

Именно неинверторный надо, у которого частота регулируется оборотами а напряжение подмагничиванием, или как оно там.

Gul

Не соглашусь. Нужен инверторный. Мы купили FUBAG TI 7000 A ES. Работает на Inelt 6 кВА. Который, в свою очередь, работает с батареей из 16 100 амперных аккумуляторов.

Дедушка Ди

Это который Монолит?
Так он онлайновый, ему ваще пофигу чем его питают.