Автор 1076, 22 февраля, 2016, 00:06:22

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Блок с содержанием первого сообщения
Кому-  то  извсестны  случаи  кражи  оборудования ГС  ?

 Ссылка

Gul

Генератор пока не пришлось штатно включать ни разу. На ГС вторая категория, запитано с двух подстанций. Правда, обе подстанции подключены к одной высоковольтке. UPSы на 6кВА с 16 аккумуляторами 12В Х 100А часов 5 - 6 держат. Один раз уже выкатили генератор, но тут электричество дали.

sky star

охлад
от упырей не прицепишь

от этого там пекло наступает минут через 15

у нас 30kW холода
WD NAS EX4100 / MBPro 15" (ME294RU/A) / keenetic KN-1910
Walkman NW-ZX100 / JBL Xtreme
Pioneer PD 50 K / Tascam-MD350 / Bluesound Node N130
Denon-37F 100V / Audio-Technica VM540VL / Denon DRM-710 / Akai GX-75mkII
Onkyo P3000r+M5000r+M5000r / Martin Logan Motion F20 Satin White

zadrovets

как ни странно у нас чаще ИБП горели, чем ЭП отключалось.
т.ч. кроме ИБП + генератор еще установлен АВР после ИПБ (где вводится входное электричество если сдох ИБП).

Fil

Цитата: BakanovI от 14 апреля, 2021, 23:14:18
Генератор с автозапуском киловатт на надцать ...

Если свое здание, то почему бы и нет.

У нас АКБ держат по три часа. Но по зиме отгорел входной фидер ВРУ, ремонт растянулся на полтора дня. Задействовали гену...

По запасу - скромненько, по блочку каждого лежат...

alxchep

Тоже здание не своё, личного гену приносил один раз, когда энергетики предупредили о работах на весь день, ставил на крыше, чтобы шуму было меньше. Правда, пришлось половину ГС погасить. ИБП с автомобильными акками держат часа 2, понимаю, что буфер - не лучший режим для таких батарей. Но так получается дешевле.

Cyber

#30
У нас металлический гараж во дворе.
Там генератор 8кВт и запас бензина.
Кабель на станцию проложен и там ВРУ "С газом" и "Без газа".
Техподдержка прямо на станции круглосуточная.

Дедушка Ди

Цитата: alxchep от 16 апреля, 2021, 10:15:02понимаю, что буфер - не лучший режим для таких батарей.
как раз лучший. Только нужно чтобы напряжение было 13,2-13,5 и регулярное обслуживание

alxchep

Напругу выдаёт ИБП 13.8, лезть внутрь лень. Предыдущий комплект батарей простоял лет 5, акки были с пробками, периодически доливал воду. Новые акки покупал директор, рассказал ему про технологии, ёмкость и.т.п., про пробки даже не подумал, не попадались мне безпробочные батареи. В худшем случае пробки были заклеены плёнкой с рекламой. На новых пробок нет совсем, крышка приклеена, всё где-то внутри. Попырался открыть - трещит, ломается, но не отходит. Решил, что годик постоят, потом всё-равно открою.

Дедушка Ди

Цитата: alxchep от 17 апреля, 2021, 10:18:01Напругу выдаёт ИБП 13.8, лезть внутрь лень.
Два мощных диода встречно-параллельно в разрыв решают проблему.
Балансиры обязательны.
У нас еще дешевенькие вольтметры на каждом аккумуляторе висели. Смотрелось эпично...


Moner

 Ради интереса... как у кого решаются ( и решаются ли вообще ) проблемы по типу ( самое частое, что попадается):
1. Магазин в частном порядке решил переделать электрику и обесточил дом по собственной инициативе, в результате чего кабельное не работало в окрестных домах.
2. УК  отключила пассатижами 220 от оборудования оператора.
3. Строители выдёргивают кабельное оборудование, чтобы включить своё; портят кабеля.



Дедушка Ди

1. ИБП на всех узлах, от которых питается не только этот дом.
2. Договор на электроснабжение с Энергосбытом напрямую, с согласованием границ и точек подключения. Или договор и УК или ТСЖ о компенсации затрат на электроэнергию.
3. Подключать так, чтобы невозможно было что-то просто так выдернуть.

apog

Я бы добавил, что ИБП лучше вообще на всех узлах. Бывает и фаза просто пропадает, от которой запитан узел. И, да, еще просто ИБП мало. Надо своевременно узнавать (до того, как позвонят абоненты) о проблемах с питанием на узлах, поэтому мониторинг и оповещение нужных сотрудников.

Moner

Цитата: Дедушка Ди от 17 апреля, 2021, 11:11:38Два мощных диода встречно-параллельно в разрыв решают проблему.
А можно модель диодов и потребляемый ток при резервировании?
Диод имеет сопротивление, что ведёт к падению напряжения и более скорому отключению ИБП.




scopus

Цитата: Moner от 18 апреля, 2021, 10:46:43
Цитата: Дедушка Ди от 17 апреля, 2021, 11:11:38Два мощных диода встречно-параллельно в разрыв решают проблему.
А можно модель диодов и потребляемый ток при резервировании?
Диод имеет сопротивление, что ведёт к падению напряжения и более скорому отключению ИБП.
Не обижайтесь, но Законы физики никто не отменял..

1076

Цитата: Moner от 18 апреля, 2021, 10:46:43А можно модель диодов и потребляемый ток при резервировании?
 Диод имеет сопротивление, что ведёт к падению напряжения и более скорому отключению ИБП.
Если  поискать,  то  можно  найти  цепь  ,  регулирующую  это  напряжение.
Подкурить  на  нужное -  две  минуты  делов.

Moner

Цитата: 1076 от 19 апреля, 2021, 00:11:04Если  поискать,  то  можно  найти  цепь  ,  регулирующую  это  напряжение.
Я к тому, что просто установка 2-х диодов встречно-параллельно по-сути имеет мало смысла.

Дедушка Ди

Цитата: 1076 от 19 апреля, 2021, 00:11:04Если  поискать,  то  можно  найти  цепь  ,  регулирующую  это  напряжение.
Подкурить  на  нужное -  две  минуты  делов.
В СНРах нет такой цепи "я проверял" :)

Дедушка Ди

Цитата: Moner от 19 апреля, 2021, 00:27:52установка 2-х диодов встречно-параллельно по-сути имеет мало смысла.
Если вы, милейший, не видите смысла, это не значит, что его нет :)



Moner

1076, но и в целом- если лезть в ИБП зачем тогда вообще нужен диод?

Цитата: Дедушка Ди от 19 апреля, 2021, 08:21:25Если вы, милейший, не видите смысла, это не значит, что его нет
Если Вы, уважаемый, не понимаете о чём говорите не нужно советовать. Слышали звон, но не знаете где он.

Rublik

Ну Андрей по встречно -параллельным диодам любому фору даст...
Тем  более он Вас на правильную мысль подталкивает.. :)
Все будет хорошо!!!
https://topshopcrimea.ru/

Moner

#45
Rublik,
Что говорить о воздухе? Вопрос был задан конкретный. Потребляемый ток и устанавливаемые диоды.
Дальше можно посчитать падение напряжения.
После чего или смиритесь с тем, что ИБП будет раньше отключаться или полезете в ИБП. Но если лезть в ИБП не ясен смысл установки диода.

Дедушка Ди

Цитата: Moner от 19 апреля, 2021, 09:53:25падение напряжения.
0,7 вольта.
Это именно то, что достаточно, чтобы кислотный аккумулятор не закипел никогда.
При условии, что он не кальциевый.
При разряде падение напряжения будет менее 5% от эффективного заряда.
Это ни о чем, по сравнению с продлением срока жизни аккумулятора.
Всё остальное это рассуждения дилетанта о нюансах использования привычных вещей в непривычных качествах.
В режыме, "я этого не знаю, значит такого не может быть."
Типа земля плоская...


Alexam

Цитата: alxchep от 17 апреля, 2021, 10:18:01Предыдущий комплект батарей простоял лет 5, акки были с пробками
Автомобильные?  Почему бы не купить специальные аккумуляторы для ИБП?
Цитата: Moner от 17 апреля, 2021, 19:05:17Ради интереса... как у кого решаются ( и решаются ли вообще ) проблемы по типу ( самое частое, что попадается):
1. Магазин в частном порядке решил переделать электрику и обесточил дом по собственной инициативе, в результате чего кабельное не работало в окрестных домах.
2. УК  отключила пассатижами 220 от оборудования оператора.
3. Строители выдёргивают кабельное оборудование, чтобы включить своё; портят кабеля.
Какие методы решений имеются ввиду: проектные, организационные, правовые, финансово-компенсационные, "по понятиям"?

scopus

Цитата: Alexam от 19 апреля, 2021, 12:46:01Почему бы не купить специальные аккумуляторы для ИБП?
Так им в кайф дрочиться...я  тут купил гелиевые и забыл на ближайшие 12 лет, где они стоят... три года уже прошло...

alxchep

Цитата: Alexam от 19 апреля, 2021, 12:46:01Почему бы не купить специальные аккумуляторы для ИБП?
Дороже в 2-3 раза, служат примерно так же. Плюс только в том, что смотреть за ними проще, но следить всё-равно надо. Глубокий разряд и гелевые плохо переносят.
С диодами мысль интересная, но даже диоды шоттки при токе 30-40 А дают падение 0.8-0.9 В.
Была мысль приобресть 4-х тактного гену с автозапуском, мы её пока думаем. Есть сложности с установкой его в жилом доме.