Форум операторов связи

Оборудование и SOFT => Электропитание => Тема начата: Fil от 22 января, 2016, 14:31:03

Название: Стабилизаторы наряжения
Отправлено: Fil от 22 января, 2016, 14:31:03
Коллеги, вопрос такого плана - есть ли необходимость в стабилизаторе напряжения?

На днях был скачок по напруге, ИБП не отработал, то ли ИБП такой, то ли на входе желателен ещё стаб...
Название: Re: Стабилизаторы наряжения
Отправлено: qwerty от 22 января, 2016, 14:42:12
Используем Eaton 9135 (http://www.ups-info.ru/catalogue_of_the_ups/katalog_ibp/catalog/servere_kontrollere_telefoniya/pw9135_pw_9135_powerware_eaton_9135__5000_i_6000_v/), не подводил.
В сети бывают провалы до 190 вольт, и кратковременные отключения (до 1 сек).
Название: Re: Стабилизаторы наряжения
Отправлено: 1076 от 22 января, 2016, 14:45:36
 APC Smart-UPS1500  -  вот у  них  можно  регулировать,  когда  на  повышение переходить, работало довольно  долго  на  170 Вольтах,  но нагрев  и  пониженный % КПД .
Название: Re: Стабилизаторы наряжения
Отправлено: sky star от 22 января, 2016, 15:00:32
Использую СНЭ-О-8* (вроде не путаю, точность 1)
http://www.poligonspb.ru/catalog/stabilizatory-napryazheniya/odnofaznye/elektromehanicheskie-saturn/4-20-kva/
года три где то , как то от 150 вольт пол дня работали, гудели :) но работали :)
хорошие, у меня искричесво вообще край, я сейчас из этого на "с двойным преобразованием перехожу"
с ними спокойнее
Название: Re: Стабилизаторы наряжения
Отправлено: Fil от 22 января, 2016, 15:47:34
ТО есть помимо ИБП используете стабы напруги?
Название: Re: Стабилизаторы наряжения
Отправлено: scopus от 22 января, 2016, 16:02:03
Цитата: sky star от 22 января, 2016, 15:00:32"с двойным преобразованием перехожу"
У меня такой  стоит на головной , сказка просто в этом плане..
Название: Re: Стабилизаторы наряжения
Отправлено: sky star от 22 января, 2016, 16:04:48
На входе стоят стабилизаторы, три штуки, у нас три фазы, и все (кроме трех розеток) запитывается стабилированым напряжением, в аппаратной так же в каждую стойку
стоит бесперебойник с "двойным преобразованием"

смысл сей расстановки такой, стабилизаторы держут 220,
бесперебойники выручают при временых отключениях тока,
и двойное преобразование полностью убирает любые броски

с качесвом электропитания у нас огромные проблемы,
пуск лифта в соседнем подьезде мы ощущаем,
энергетики максимум что смогли , притащили ввод с другой ТП,
но за наши гроши ;)
но там не лучше, торговый центр, как работают фанкулы мы тоже чувствуем ;)
и тут двойное пребразование рулит
Название: Re: Стабилизаторы наряжения
Отправлено: Fil от 22 января, 2016, 16:15:26
Цитата: sky star от 22 января, 2016, 16:04:48
На входе стоят стабилизаторы, три штуки...

Ни фигасе! Круто!. А у меня только ИБП...
Название: Re: Стабилизаторы наряжения
Отправлено: apog от 22 января, 2016, 16:38:16
Цитата: sky star от 22 января, 2016, 15:00:32
"с двойным преобразованием перехожу" с ними спокойнее

Это те, которые еще On-Line называют? Это конечно хорошо.
Но на мой взгляд самый ништяк это когда оборудование с DC-питанием (постоянкой), 48 В обычно. Тут и какой-никакой УЭПС сгодится (http://www.promsd.ru/market/ustrojstva-i-sistemy-elektropitaniya/ueps-5k/).
(http://www.promsd.ru/images/cms/thumbs/1f1204c38f5d7f50f0ab6bcf597ef97666ee60e8/ueps-5k-48-264_sm_270_auto_jpg.jpg)
Название: Re: Стабилизаторы наряжения
Отправлено: sky star от 22 января, 2016, 16:56:02
согласен полностью , 48 вольт самое то,
EMR 3.0 имеет такие блоки питания,
и вроде РОТОН  тоже ,
так что если возникнет необходимость,
то формирование можно будет и перевести
Название: Re: Стабилизаторы наряжения
Отправлено: overhead от 22 января, 2016, 17:25:03
Цитата: Fil от 22 января, 2016, 16:15:26
Цитата: sky star от 22 января, 2016, 16:04:48
На входе стоят стабилизаторы, три штуки...

Ни фигасе! Круто!. А у меня только ИБП...

ИБП разные бывают.
Название: Re: Стабилизаторы наряжения
Отправлено: overhead от 22 января, 2016, 17:29:17
в смысле если бесперебойник хороший, то и огород не обязательно городить.
Название: Re: Стабилизаторы наряжения
Отправлено: Fil от 22 января, 2016, 18:18:12
При таком курсе хороший ИБП по цене чугунного моста будет.
Поэтому и спрашиваю - может ИБП, что уже есть, дополнить стабами напруги и не переплачивать?...
Название: Re: Стабилизаторы наряжения
Отправлено: Дедушка Ди от 22 января, 2016, 22:45:03
На НАГовские бесперебойники посмотри.
У мненя их несколько, один 3-х киловатный.
Жужжат уже черте сколько лет и не пищат.
И по цене гуманно.

Стабилизатор на входе надо если в сети вообще жесть.
От грозы ничего не спасет, если что.
Только стопка запасного оборудования.
Название: Re: Стабилизаторы наряжения
Отправлено: sky star от 23 января, 2016, 04:35:34
как то сверкнуло и во всем подьезде все лампочки нах , а у меня все было хорошо,
думаю что стабилизаторы внесли лепту защиты

(http://savepic.ru/8446232m.jpg) (http://savepic.ru/8446232.htm)

(http://savepic.ru/8452376m.jpg) (http://savepic.ru/8452376.htm)

(http://savepic.ru/8451352m.jpg) (http://savepic.ru/8451352.htm)
и что в стойках
http://www.spm-group.ru/pos.htm?id=2412&id_sel=19
Название: Re: Стабилизаторы наряжения
Отправлено: Fil от 23 января, 2016, 08:11:24
Цитата: didandr от 22 января, 2016, 22:45:03
На НАГовские бесперебойники посмотри.
И по цене гуманно...

Что то не увидел я там гуманных цен...
ИБП (http://shop.nag.ru/catalog/09839.On-line/17928.IBP-moschnostyu-3-kVA/09641.SNR-UPS-ONRT-3-MPL)
Название: Re: Стабилизаторы наряжения
Отправлено: 1076 от 23 января, 2016, 11:32:01
Цитата: sky star от 23 января, 2016, 04:35:34
(http://savepic.ru/8451352m.jpg) (http://savepic.ru/8451352.htm)

В этом помещении наверно  невозможно находиться из-за шума.
Название: Re: Стабилизаторы наряжения
Отправлено: sky star от 23 января, 2016, 13:32:23
нормально там с шумом , там темпер 15 - 16 С , циски вот те воют как вьюга
Название: Re: Стабилизаторы наряжения
Отправлено: overhead от 23 января, 2016, 17:41:13
Цитата: Fil от 23 января, 2016, 08:11:24
Цитата: didandr от 22 января, 2016, 22:45:03
На НАГовские бесперебойники посмотри.
И по цене гуманно...

Что то не увидел я там гуманных цен...
ИБП (http://shop.nag.ru/catalog/09839.On-line/17928.IBP-moschnostyu-3-kVA/09641.SNR-UPS-ONRT-3-MPL)
гуманные цены остались в прошлом.
Наговские примерно в 1,5 раза дешевле будут аналогов АРС.
Название: Re: Стабилизаторы наряжения
Отправлено: Fil от 23 января, 2016, 22:21:46
Не всё потеряно...  :)