Где купить блок дистанц. питания

Автор giwi, 06 июля, 2010, 17:08:14

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

giwi

Коллеги, перерыл и-нет и не могу найти блоки дистанционного питания магистральных усилителей с защитой от КЗ (переменный ток до 4А при 45-60 Вольт). Подскажите где брали (берёте), желательно Питер, Москва... Нашёл только такой http://www.t-ross.ru/catalogs/bloki_DP/satelpsu1004.html и то нет в наличии и не знают когда будет...

Rus

У меня валяется один, Планаровский. Могу отдать бесплатно.

snv

Планаровские без защиты от КЗ

snv

Цитироватьgiwi написал:
Коллеги, перерыл и-нет и не могу найти блоки дистанционного питания магистральных усилителей с защитой от КЗ (переменный ток до 4А при 45-60 Вольт). Подскажите где брали (берёте), желательно Питер, Москва... Нашёл только такой http://www.t-ross.ru/catalogs/bloki_DP/satelpsu1004.html и то нет в наличии и не знают когда будет...

А спроси у этих ребят у них помоему что то было или закажи
http://www.axial.vl.ru/index.php?option=com_contact&Itemid=15

giwi

Спасибо конечно, но Владивосток :o . Неужели в москве и питере ничего нет ? Планар без защиты...

atec

Уже 18 лет используем обычный транс 10А, 60Вольт, взяли в своё время у местных телефонистов B), из защиты - на каждую ветку по предохранителю на 4А (две ветки), плюс амперметр (контроль тока в магистрали) и вольтметр (контроль напряжения на выходе транса). Кстати, когда КЗ где-то на концах веток предохранители не горят;), но по току и напряжению всё видно. За все годы надобности в более продвинутой защите не возникало.

giwi

У меня в сети Доксис (чтоб его), поэтому довольно часто механикам приходится делать ППРы, дёргать разъёмы,ОМы усилки с дист. питанием, не снимая питание с магистрали. Поэтому велика вероятность КЗ.
А менять предохранители после каждого случая не совсем правильно ИМХО. Изначально у нас были закуплены
Hirschmann SWF 6530, но теперь их уже нет.

Дедушка Ди

У меня в Планаровских БП Прсто стоят мощные резисторы вместо предохранителя.
Где на 10 ом, где на 20.
И один предохранитель на 7,5 а.
Он сгорает, только когда КЗ сразу после БП.
Даже после 100 м кабеля отрабатывает резистор.

giwi

#8
То есть сам доработал ? Мой радиокружок закончился ещё в 1990-м а с Орбитой-Сервис попрощался в 2001-м.
При современном оборудовании не очень хочется опять браться за паяльник.

P.S. БДП я нашёл в Питере НПО "Кабельные сети". Правда тоже последний забрал...

Дедушка Ди

Цитироватьgiwi написал:
То есть сам доработал
Ну таки да :)